On 18 Feb. 2009, at 10:10 PM, Alex Bik wrote:
> Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A
> male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook
> inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat
> dat zo is, dus dan kan het.
Dat werkt wel maar mag niet zomaar. Het dunnere leidingsgedeelte moet
dan minder dan 3m zijn, niet gelegd zijn in de nabijheid van brandbaar
materiaal en de in dat geval 32A zekering moet zodanige
karakteristieken hebben dat in geval van kortsluiting het dunnere
leidingsgedeelte niet beschadigd kan raken.
-- Arien