[Nlnog] help help CEE 32A -> 2 * 16A conversie nodig

Melchior Aelmans melchior at synssans.nl
Wed Feb 18 17:51:32 UTC 2009


Het was al duidelijk ondertussen, maar toch bedankt :-)

Welk datacentrum hebben we het overigens over? Dat ze 32A leveren....

Boudewijn Visser schreef:
>> Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het
>> datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
>>
>> Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets
>> heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat
>> er fasedraaing enz bij komt kijken).
>>
>>     
>
> Ik heb alleen maar Bert's email om op af te gaan, en daar lees ik toch echt
> 32A, 1 fase, 3 polen,gewoon 220 V. Gewoon fase,nul en aarde draad in de
> stekker dus. Alleen wat dikker koper.
> 220V met meer dan 16A per fase bestaat ook, alleen de draden moeten wat
> dikker zijn. (Is,of was zelfs de norm in UK woonhuizen,met dikke
> ringleiding en als consequentie een zekering in elk stopcontact en
> stekker).
>
> Natuurlijk is "standaard" dat >16A krachtstroom komt als 3 fasen van
> 16A,maar 35A per fase kan ook. Of meer. Waarschijnlijk zit je
> huis-groepenkast op 1 op 35A afgezekerde fase, en komen daarachter (gewoon
> parallel dus) je 16A groepen.
> Dat, in een doosje met twee 16A stekkers, is wat ik lees als Bert's vraag.
>
>   
>> Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt
>> vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V
>> tussen de fases krijgt).
>>     
>
> Als je 2 verschillende fasen op je 16A groepen hebt en je knoopt ze aan
> elkaar krijg je rare dingen inderdaad.
> Maar ik lees dat Bert twee (zelfde-fase, impliciet) 16A stekkers wil halen
> uit een aanwezige 1-fase 32A leiding.
> Hij *heeft* 32A 1 fase , en *wil* 2x16A. Staat gewoon zo in het subject.
>
> En dat is wat me simpel lijkt.
>
> Andersom gebeurt soms ook, elektrische fornuizen met een "kookgroep", twee
> zelfde-fase 16A groepen die aan elkaar zitten.
> Dan moet je wel goed weten *dat* het zelfde fase groepen zijn inderdaad.
>
>   
>> Ik zou onderstaande zeker NIET serieus gaan proberen.
>>     
>
> Mijn meest serieuze advies was een elektrotechnisch installateur te bellen.
>
> Eerder dan mensen die gewoonlijk bij >1.6 volt aan overclocking denken ;-)
>
> En aangenomen dat de situatie en eisen van het rack zijn zoals Bert ze
> omschrijft, zie ik dus niet waarom het (afgezien van levertijden) lastig
> zou moeten zijn.
>
> Boudewijn
>
>   
>> Boudewijn Visser schreef:
>>     
>>>> Hallo NLNog experts,
>>>>
>>>> Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
>>>>
>>>> Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19"
>>>> rack
>>>> geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
>>>>
>>>> En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen,
>>>> gewoon 220V).
>>>>
>>>> Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn
>>>> twee
>>>> 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga
>>>> vreselijk
>>>> nat
>>>> als ik het niet red.
>>>>
>>>>
>>>>         
>>> Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel.
>>> 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit.
>>> Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het
>>> wat
>>> betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
>>>
>>> Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per
>>> stekker onder de 16A blijft.
>>>
>>> Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij
>>> elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
>>>
>>> Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase
>>> groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank
>>> verwacht voor dit soort problemen.
>>>
>>> [..]
>>>
>>>
>>>       
>>>> Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
>>>>
>>>>         
>>> Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of
>>> nl.hobby.elektronica
>>> , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag.
>>> (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel
>>> stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc).
>>>
>>> Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen
>>> redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt...
>>>
>>> Boudewijn
>>>
>>>
>>>       
>>>> Ik hoor het heel heel graag!
>>>>
>>>> Het gaat om een Sun rack overigens.
>>>>
>>>> Dank!
>>>>
>>>> --
>>>> http://www.PowerDNS.com      Open source, database driven DNS Software
>>>> http://netherlabs.nl              Open and Closed source services
>>>> _______________________________________________
>>>> NLNOG mailing list
>>>> NLNOG at nlnog.net
>>>> http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
>>>>
>>>>
>>>>         
>>> _______________________________________________
>>> NLNOG mailing list
>>> NLNOG at nlnog.net
>>> http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
>>>
>>>       
>>     
>
>
>   





More information about the NLNOG mailing list